Цитата |
---|
kashtan61 пишет: На другой колонне (**********) 96,6 в лёгкую. Поделитесь кто это смог сделать. |
колонна тут не при чём. чтобы колонна работала максимально эффективно, она должна работать в режиме "предзахлёба". симпл 80 литров с ТЭНом на 4 кВт просто не выходит на необходимый режим. нужно либо мощность повысить, либо плотность насадки увеличить. я изначально был против таких объёмов с такой низкой мощностью, но клиентов, кто спрашивал такой объём
"не смотря ни на что" всё больше и больше.
Цитата |
---|
kashtan61 пишет: Работа регулятора мощности в нашем конкретном случае, основывается (если совсем примитивно) на подключении тена на время, в зависимости от выставленных процентов на панели управления, т.е. чем меньше процент мощности(в отличии от 100) тем меньше времяподключения тена к напряжению, и это создаёт мерцание на световых приборах подключённых к этой фазе. Уже давно существуют регуляторы мощности не создающих помех в сети. |
да, всё так, регулирование мощности идёт на основани ШИМ (широкоимпульсная модуляция), в периоде 1 секунда, при уменьшении мощности, система отключает/включает ТЭН в определенной пропорции, например, при мощности 70% ТЭН будет работать 0.7 секунды, а оставшееся время будет находится в выключенном состоянии.
со второй частью не согласен, есть тиристорные регуляторы, которые могут плавно регулировать мощность "отрезая" кривую напряжения по верхам, но большая часть таких "псевдо плавных" регуляторов на самом деле так же работают посредством ШИМ! чтобы не было мерцания должна быть соответствующая электрическая проводка в доме. если у вас бытовая розетка на 16А и "кабелёчек" на 1 квадрат (сечение провода 1 мм2), то естественно при работе будет мерцания и проблемы, особенно если на этот "кабелёчек" ещё и свет заведён. более того, не корректно рассчитанная проводка может стать причиной пожара! если у вас при работе аппарат вокруг "светомузыка" - это верный сигнал вызвать электрика!
Если проводка в доме рассчитана и смонтирована согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок) для работы с нагрузкой до 4 кВт, никаких проблем со светом и мерцаниями нет и быть не может.
Но! если вы присмотрите хороший тиристорный регулятор с плавной регулировкой, никто не запрещается вам подключить через него ТЭН, для этого даже ящик системы управления разбирать не надо, подключаете регулятор к щиту, а ТЭН к регулятору, вот и всё! и будет вам счастье. посредством такого (ПЛАВНОГО) регулятора, действительно, можно снизить нагрузку на слабенькую электрическую сеть. я, как дипломированный, инженер-электрик, у себя в доме все силовые розетки, куда подключаю оборудование провёл с запасом мощности, никаких дискомфортов с ШИМ не испытываю.